Re: Бензопила
почему сразу на 2х полюсный автомат, а лучше дифавтомат, не заменили?
PS кстати да, 2.5 квадрата люминь, судя по фото = 1.5 квадрата меди, такое только на свет делают... |
Re: Бензопила
Цитата:
Добавлено через 45 секунд Гнездо https://sun9-35.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0 |
Re: Бензопила
Вложений: 1
Цитата:
Вложение 21747 По срыву пломб. Позвонить и обрисовать ситуацию - типа ввод обгорел, срочно менять надо, фото пломб и палёного ввода сделано, допуск по электробезопасности имеется. Они сами скажут порядок действий. Я сам тоже менял и ввода и счётчики, перед этим ставил в известность и сразу договаривались на какой день придут электрики с новым договором. В договоре уже прописана причина заключения нового договора. Правда всё равно надо маленько платить. ))) |
Re: Бензопила
Цитата:
Ведь если я просто на рейке два обычных автомата закреплю на фазу и ноль, то ничего страшного не произойдет? Пробки то работали по такому принципу 24 года, просто брат не подумал и тонким проводом их подключил к счетчику(( Я ещё не проверял какого сечения приходят провода к счетчику от автомата на чердаке. Может там то же 2,5 квадрата, тогда надо все менять от улицы до счетчика. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Правда зачем то мужику поставили счетчик с симкой Мегафона, который у нас не работает в деревне)) |
Re: Бензопила
с люминя 6мм2 медью через сжимы на ввод. Желательно до счетчика(автомата) по сгораемому основанию через металлическую трубу. Автоматы то же на дереве так себе идея.
|
Re: Бензопила
Цитата:
Я подогреваю две комнаты обогревателями на неделе зимой 1,3 квт, по приезду в пятницу могу и 2,2 квт врубить для более быстрого прогрева комнат, пока печки топятся. |
Re: Бензопила
Цитата:
|
Re: Бензопила
Цитата:
2х полюсный автомат не просто так придумали... если у тебя отрубается ноль при подключении проблемного прибора, то у тебя на приборе будет фаза... в некоторых странах пошли дальше - сделали что розетки не симметричные, что бы рубильник что внутри прибора часто бывает, рубил точно фазу... про дифавтомат - ему заземление не нужно.... он работает по принципу - если по одному проводу ушло какое-то количество тока, а по второму не вернулась, значит где-то есть утечка в землю... возможно через человека... а может проводка прохудилась, и утечка в дерево, которое нагревается от тока и может загореться... не даром, иногда УЗО называют противопожарным... (УЗО на большие токи утечьки, которое не спасаёт человека) PS дифавтомат = УЗО + атвомат в одном корпусе ссылка: https://www.ozon.ru/product/karat-di...ek-1584209344/ у тебя там пробки какого номинала? если 10А и меньше - лучше 10А дифавтомат тогда: https://www.ozon.ru/product/differen...ek-1598197072/ |
Re: Бензопила
Алексей, я фото посмотрел и чот у тебя совсем все плохо с электричеством. Переделывать надо - ВСЕ.
Чо за автоматы на стропильной системе? Почему кабеля не в чехлах? Колечки или вилки нужно вертеть для одиночного подключения провода ....... |
Re: Бензопила
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Что значит фраза - Колечки или вилки нужно вертеть для одиночного подключения провода? |